Надземная прокладка тепловых сетей (совместно с газопроводом и электрикой)
какую изоляцию применить?

температура теплоносителя 150С
температура наружного воздуха (абсолютный минимум)=-55С

313.ТС-008.000.
4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах
совместно с электрокабелями или трубопроводами,
транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и
подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории
огнестойкости.
afseal
В соответствии с указаниями СНиП 41-103-2000, п.2.2.1 при расчете по нормированной плотности теплового потока используется средняя за год температура, а не температура абсолютного минимума.

Попробуйте применить изоляцию ППМ (пенополиминеральная) в оцинкованной оболочке.
Natalo4ka
Вопрос стоит не в выборе толщины изоляции (СП 41-103-2000, п.2.2.1)
а в выборе материала

ППУ согласно 313.ТС-008.000 применяют при расчетных температурах до -47.
"1.1 Типовые технические решения по проектированию и строительству тепловых
сетей в изоляции из пенополиуретана (ППУ) для труб Ду50-600 мм разработаны
для применения в районах, имеющих расчетные температуры наружного воздуха
до минус 47°С."

В моем случае температура -40, но читала о том что может потрескаться, да и совместно с газом и электрикой применять нельзя

ППМ согласно 012.РД-001.002.ПЗ п.4.1 можно применять при расчетной температуре до -40.
Про совместную прокладку ничего не сказано. Однако, ППМ относится к группе горючести Г4...есть сомнения что экспертиза пропустит
afseal
Посмотрите приложение А, СНиП41-103-2000. Там приведена таблица характеристик теплоизоляционных изделий, в т.ч. группа горючести.
marisa
А кто-нибудь может подсказать, я вот собиралась изолировать надземную теплотрассу изоляцией ППУ, прочитала здесь , что она только до -47, а у меня -51, что применить в этом случае??? Нужно оябязательно не горючие материалы.
Natalo4ka
похож на мой случай!
Думаю на счет Цилиндров Rockwool ТУ 5762-010-45757203-01 с изм. 1, 2 кэшированных алюминием

Пожарная безопасность
Цилиндры Rockwool без покрытия отно-
сятся к негорючим материалам и принадле-
жат к группе НГ (ГОСТ 30244- 94).
с покрытием - к группе Г1
Влагостойкость
Цилиндры Rockwool изготовлены из
гидрофобизированной каменной ваты,
волокна которой не впитывают влагу
и не теряют своих механических свойств
в ее присутствии.
Температура применения
Цилиндры Rockwool могут использо-
ваться на поверхностях с температурой
от –180 °С до +650 °С

есть ли какие то нюансы применения такой изоляции при надземной прокладке?
afseal
Нюансы конечно есть во всём. Первое что нужно сделать - это защитить изоляцию от механических и атмосферных воздействий, т.е. применить защитную оболочку, отвечающую этим требованиям (в т.ч. группа горючести). Также стоит подумать, например, о изоляции неподвижных опор, каким образом ее выполнить.
marisa
Цитата(Natalo4ka @ 8.12.2011, 11:39) *
Надземная прокладка тепловых сетей (совместно с газопроводом и электрикой)
какую изоляцию применить?

температура теплоносителя 150С
температура наружного воздуха (абсолютный минимум)=-55С

313.ТС-008.000.
4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах
совместно с электрокабелями или трубопроводами,
транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и
подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории
огнестойкости.

Почему НЕ допускается, там как раз написано, что допускается??? Или я что -то не вижу, вроде пункт 4.12
Natalo4ka
не поняла вопроса...

"4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах
совместно с электрокабелями или трубопроводами,
транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и
подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории
огнестойкости."
Natalo4ka
а у кого-нибудь есть пример проекта надземной прокладки трубопроводов с изоляцией гидрофобизированной каменной ваты (или аналог)?

буду очень признательна!
afseal
В ПЗ для серии 313.ТС-008.000, сказано: "п.4.7(а не 4.12). Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, НЕ допускается, кроме зданий 4 и 5 категории огнестойкости". Во всех остальных случаях надземная прокладка на эстакадах возможна при соблюдении некоторых условий. Marisa, внимательнее читаем рекомендиции, указанные в серии.
marisa
Цитата(afseal @ 8.12.2011, 15:40) *
В ПЗ для серии 313.ТС-008.000, сказано: "п.4.7(а не 4.12). Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, НЕ допускается, кроме зданий 4 и 5 категории огнестойкости". Во всех остальных случаях надземная прокладка на эстакадах возможна при соблюдении некоторых условий. Marisa, внимательнее читаем рекомендиции, указанные в серии.

У меня серия 313.ТС-017.000, в норме есть только такая...
Natalo4ka
У меня видимо другая версия документа, пункты не совпали